Вы находитесь на странице: 1из 9

Foro sobre Proteccin Radiolgica en el Sector Industrial

RADIOGRAFIA INDUSTRIAL

Tema Tema 6 6 (1 (1 Parte): Parte): PLAN PLAN DE DE EMERGENCIA EMERGENCIA

Foro sobre Proteccin Radiolgica en el Sector Industrial

RADIOGRAFIA INDUSTRIAL
6. 6. PLAN PLAN DE DE EMERGENCIA EMERGENCIA
6.1. 6.1. Normas Normas de de Actuacin Actuacin en en caso caso de de Emergencia Emergencia 6.2. 6.2. Actuaciones Actuaciones especficas especficas en en los los casos casos de de accidente accidente ms ms frecuentes frecuentes 6.3. 6.3. Medios Medios necesarios necesarios para para controlar controlar la la Emergencia Emergencia 6.4. 6.4. Comunicacin Comunicacin de de la la Emergencia Emergencia 6.5. 6.5. Notificacin Notificacin de de sucesos sucesos 6.6. 6.6. Conclusiones Conclusiones

Foro sobre Proteccin Radiolgica en el Sector Industrial

RADIOGRAFIA INDUSTRIAL
6.1. 6.1. Normas Normas de de Actuacin Actuacin en en caso caso de de Emergencia Emergencia
Definicin Definicin de de Emergencia Emergencia Situacin suceso imprevisto en el que existe un riesgo real potencial de exposicin a radiaciones ionizantes de personas Clasificacin Clasificacin de de las las Emergencias Emergencias 1. Incidente: Emergencia en la que el riesgo de exposicin es BAJO , y no existe la posibilidad de superacin de los lmites legales de exposicin. Accidente: Emergencia en la que el riesgo de exposicin es ALTO, y existe la posibilidad de superacin de los lmites legales de exposicin.

2.

Foro sobre Proteccin Radiolgica en el Sector Industrial

RADIOGRAFIA INDUSTRIAL
6.1. 6.1. Normas Normas de de Actuacin Actuacin en en caso caso de de Emergencia Emergencia
Actuaciones Actuaciones comunes comunes a a todas todas las las emergencias emergencias con con riesgo riesgo de de irradiacin. irradiacin.

1.

Actuaciones inmediatas: Mantener la calma, Alejarse del equipo sin perder el control del mismo, Asegurarse de disponer de equipos de proteccin radiolgica operativos, Verificar zona acordonada.

2. Comunicacin al Supervisor y al Servicio de Prevencin del lugar de trabajo. 3. Actuar segn las instrucciones recibidas.

Foro sobre Proteccin Radiolgica en el Sector Industrial

RADIOGRAFIA INDUSTRIAL
6.1. 6.1. Normas Normas de de Actuacin Actuacin en en caso caso de de Emergencia Emergencia
Podemos estimar la dosis acumulada sumando las dosis recibidas a las distintas distancias y tiempos: Tiempo (s) Ejemplo Ejemplo(Ir-192): (Ir-192):
Distancia (m)
50Ci Ir-192 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 1 2 3 5 10 20 5
33,333 8,333 3,704 2,083 1,333 0,333 0,083 0,037 0,013 0,003 0,001

10
66,667 16,667 7,407 4,167 2,667 0,667 0,167 0,074 0,027 0,007 0,002

20
133,333 33,333 14,815 8,333 5,333 1,333 0,333 0,148 0,053 0,013 0,003

30
200,000 50,000 22,222 12,500 8,000 2,000 0,500 0,222 0,080 0,020 0,005

60
400,000 100,000 44,444 25,000 16,000 4,000 1,000 0,444 0,160 0,040 0,010

120
800,000 200,000 88,889 50,000 32,000 8,000 2,000 0,889 0,320 0,080 0,020

180
1200,000 300,000 133,333 75,000 48,000 12,000 3,000 1,333 0,480 0,120 0,030

Si Sipermanecemos: permanecemos:
11min minaa10 10m m(0,040 (0,040mSv) mSv) ++ 10 10ssaa20 20cm cm(16,667 (16,667mSv) mSv) ++ 30 30ssaa55m m (0,080 (0,080mSv) mSv)

Recibiremos Recibiremos16,787 16,787mSv mSv

Foro sobre Proteccin Radiolgica en el Sector Industrial

RADIOGRAFIA INDUSTRIAL
6.1. 6.1. Normas Normas de de Actuacin Actuacin en en caso caso de de Emergencia Emergencia
Podemos estimar la dosis acumulada sumando las dosis recibidas a las distintas distancias y tiempos: Tiempo (s) Ejemplo Ejemplo(Co-60): (Co-60):
Distancia (m)
50Ci Co-60 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 1 2 3 5 10 20 5
90,278 22,569 10,031 5,642 3,611 0,903 0,226 0,100 0,036 0,009 0,002

10
180,556 45,139 20,062 11,285 7,222 1,806 0,451 0,201 0,072 0,018 0,005

20
361,111 90,278 40,123 22,569 14,444 3,611 0,903 0,401 0,144 0,036 0,009

30
541,667 135,417 60,185 33,854 21,667 5,417 1,354 0,602 0,217 0,054 0,014

60
1083,333 270,833 120,370 67,708 43,333 10,833 2,708 1,204 0,433 0,108 0,027

120
2166,667 541,667 240,741 135,417 86,667 21,667 5,417 2,407 0,867 0,217 0,054

180
3250,000 812,500 361,111 203,125 130,000 32,500 8,125 3,611 1,300 0,325 0,081

Si Sipermanecemos: permanecemos:
11min minaa10 10m m(0,108 (0,108mSv) mSv) ++ 10 10ssaa20 20cm cm(45,139 (45,139mSv) mSv) ++ 30 30ssaa55m m (0,217 (0,217mSv) mSv)

Recibiremos Recibiremos45,464 45,464mSv mSv

Foro sobre Proteccin Radiolgica en el Sector Industrial

RADIOGRAFIA INDUSTRIAL
6.2. 6.2. Actuaciones Actuaciones de de Emergencia Emergencia especficas especficas en en los los casos casos de de Accidente Accidente ms ms Frecuentes Frecuentes
1. Imposibilidad de retorno de la fuente a su contenedor por medios habituales. Desenganche del portafuentes del cable propulsor. Aplastamiento de mangueras gua. Emergencias en bunker. Robo de equipos. Incendios / Derrumbes / Inundaciones. Accidentes durante el transporte por carretera. Emergencias con generadores de Rayos X.

2. 3. 4. 5. 6.

Foro sobre Proteccin Radiolgica en el Sector Industrial

RADIOGRAFIA INDUSTRIAL
6.2. 6.2. Actuaciones Actuaciones de de Emergencia Emergencia para para Accidentes Accidentes Frecuentes Frecuentes
CASO CASO 1: 1: Desenganche Desenganche del del portafuentes portafuentes del del cable cable propulsor. propulsor.

Empujar el portafuente hasta el puntal accionando el tel emando

Colocar una tej a u otr o el emento de blindaje s obr e la ubicaci n del portafuentes ( extremo del puntal)

La teja deber col ocarse perpendicul ar al rea donde vayamos a permanecer

Desconectar las mangueras

Con la ayuda de unas telepi nzas s acar el portafuentes de la manguera

Vol ver a blindar el portafuentes con la tej a

Foro sobre Proteccin Radiolgica en el Sector Industrial

RADIOGRAFIA INDUSTRIAL
6.2. 6.2. Actuaciones Actuaciones de de Emergencia Emergencia para para Accidentes Accidentes Frecuentes Frecuentes
CASO CASO 1: 1: Desenganche Desenganche del del portafuentes portafuentes del del cable cable propulsor. propulsor. Alternativa A: volver a enganchar el portafuentes en el cable del telemando

6A 6A

7A 7A

8A 8A

Acercar el equipo

Conec tar el portafuentes al c able conductor

Accionar la manivela del telemando para que el portafuentes se i ntroduzc a en el contenedor

Alternativa B: introducir el portafuentes en el equipo al revs

6B 6B

7B 7B

Si no podemos c onectar el portafuentes

Introduci mos el portafuentes al revs con la ayuda de una telepi nza el tapn de salida del equi po