Los cables irn instalados en canalizaciones En Pista de Concreto+Asfalto, ducto de una (01)
subterrneas protegidos con tubos de PVC, los cables va
instalados sern de una pieza, los empalmes entre cables
solamente se harn en las cajas de paso y ventana 1. El trazado debe realizarse teniendo especial cuidado
de registro del poste pastoral, luego sern protegidos de seguir en lo posible, lneas paralelas a las aristas de
con cinta aislante y autovulcanizante, procedindose los paos de pavimento existente.
posteriormente a sellar los empalmes con un barquillo que 2. Se proceder al corte y demolicin del pavimento
se rellenar con lquido epxico o similar autovulcanizante, de concreto o mixto en un ancho de 0.60 m a 0.80 m
la proteccin ser de tal manera que evite la humedad o siguiendo el trazado requerido, utilizando cortadora
cualquier tipo de lquido corrosivo. circular de pavimentos y martillos neumticos.
Los cables que conducen la energa elctrica del 3. No deber usarse combas para realizar el trabajo
controlador al semforo sern del color de las luces, el de corte. Se excavar 0.90 m como mnimo por debajo del
cable comn ser de color negro. nivel de la superficie del pavimento. El fondo de la zanja
El control local se conectar a los semforos deber quedar plano y nivelado.
vehiculares a travs de estos cables de control a fin de 4. Se tendr especial cuidado en no daar ni obstruir
hacerlos funcionar de acuerdo a una secuencia de luces el funcionamiento de ninguna de las instalaciones de
programadas. servicios pblicos, tales como redes de agua, redes de
Los cables de control sern del tipo CCTB NLT desage, redes de electricidad, redes de telefona, etc.
similares. 5. En caso de producirse daos, el Contratista deber
Los conductores elctricos del tipo 4 x N 14 AWG- realizar las reparaciones por su cuenta y de acuerdo
NMT-NPT debern cumplir con las siguientes Normas con las entidades propietarias o administrativas de los
Tcnicas: servicios afectados.
6. Se proceder al vaciado de un solado de 2 de
1. El nmero de conductores ser de 4. espesor, de concreto hormign, en la proporcin de 1:12.
2. El calibre del conductor ser de N 14 AWG. 7. Se colocarn tubos de PVC-SAP de 3 de dimetro,
3. Totalmente cableados. debindose dejar las guas de nylon en el interior de
El Peruano