NOVIEMBRE 2012
SEMAFORIZACION DE LA AV. JOSE GABRIEL CONDORCANQUI DEL DISTRITO DE LA
ESPERANZA
1. MEMORIA DESCRIPTIVA
1.1 Ubicacin.
1.2 Beneficiarios.
La poblacin beneficiaria son todos los habitantes del distrito de la Esperanza que
transitan por la avenida, as como el transito vehicular que ingresa y sale de la
ciudad de Trujillo hacia el norte de la ciudad.
1.4.1 Av. Jos Gabriel Condorcanqui Interseccin Calle Antonio Mario y Bernardo
Rivadavia.
1.4.2 Av. Jos Gabriel Condorcanqui Interseccin Calle Jose Maria Heredia 04
Caras.
Consta de los siguientes partes:
04 caras de trabajo
02 poste con 02 mnsulas cada una
02 poste simples
04 Contador vehicular con cuenta regresiva
Un controlador electrnico
Cables
Aislamiento
Letreros.
1.4.3 Av. Jos Gabriel Condorcanqui Interseccin Av. Tahuantinsuyo y Calle Joaquin
Olmedo 04 Caras
Consta de los siguientes partes:
04 caras de trabajo
02 poste con 02 mnsulas
02 poste simples
04 Contador vehicular con cuenta regresiva
Un controlador electrnico
Cables
Aislamiento
Letreros.
1.4.4 Av. Jos Gabriel Condorcanqui Interseccin Calle Juan Montufar y Calle
Egipto 04 Caras
Consta de los siguientes partes:
04 caras de trabajo
02 poste con 02 mnsulas
02 poste simples
04 Contador vehicular con cuenta regresiva
Un controlador electrnico
Cables
Aislamiento
Letreros.
1.4.5 Av. Jos Gabriel Condorcanqui Interseccin Calle Manuel Dorrego y Calle
Jordan 04 Caras
Consta de los siguientes partes:
04 caras de trabajo
02 poste con 02 mnsulas
02 poste simples
04 Contador vehicular con cuenta regresiva
Un controlador electrnico
Cables
Aislamiento
Letreros.
1.4.6 Av. Jos Gabriel Condorcanqui Interseccin Calle Juan Lavalleja y Calle
Aviacion 04 Caras
Consta de los siguientes partes:
04 caras de trabajo
02 poste con 02 mnsulas
02 poste simples
04 Contador vehicular con cuenta regresiva
Un controlador electrnico
Cables
Aislamiento
Letreros.
1.4.7 Av. Jos Gabriel Condorcanqui Interseccin Calle Santa Maria y Calle Canal de
Suez 04 Caras
Consta de los siguientes partes:
04 caras de trabajo
02 poste con 02 mnsulas
02 poste simples
04 Contador vehicular con cuenta regresiva
Un controlador electrnico
Cables
Aislamiento
Letreros.
1.4.8 Av. Jos Gabriel Condorcanqui Interseccin con Av. Indoamerica 04 Caras
Consta de los siguientes partes:
04 caras de trabajo
02 poste con 02 mnsulas
02 poste simples
04 Contador vehicular con cuenta regresiva
Un controlador electrnico
Cables
Aislamiento
Letreros.
1.4.9 Av. Jos Gabriel Condorcanqui Interseccin con Av. 6 y Calle B 04 Caras
Consta de los siguientes partes:
04 caras de trabajo
02 poste con 02 mnsulas
02 poste simples
04 Contador vehicular con cuenta regresiva
Un controlador electrnico
Cables
Aislamiento
Letreros.
2.1 CONDUCTORES.
a) Conductores para secciones de 4,0 mm2 THW
Los conductores a usar sern unipolares de cobre electroltico, temple blando,
de 99.9%, cableado, de tipo TW en aislamiento de PVC, con designacin THW -
70, para 750 voltios de tensin y 700C de temperatura de operacin. Los
conductores debern cumplir con la Norma Tcnica Peruana NTP 370.252 del
ao 2008.
a) Alcance
Estas especificaciones cubren las condiciones tcnicas requeridas para la
fabricacin, pruebas y entrega de los ductos de concreto armado vibrado que
se utilizarn en el proyecto.
b) Normas Aplicables
El suministro deber cumplir en donde sea aplicable con la ltima versin de
las normas: NTP 339.009 (*), NTP 309.065 (*), NTP 339.068(*)
(*) Se aplicar en todos los puntos indicados en las normas antes indicadas,
Tomando la consideracin de reemplazar la palabra tubo por ducto.
c) Caractersticas Particulares
La superficie externa del ducto fue completamente homognea y libre de
porosidades, a fin de evitar el ingreso de humedad. En sus paredes de su
interior deber tener una capa de brea, suficiente
Masa y Dimensiones:
- Ducto de concreto de 04 va
- Tipo : Ducto
- Numero de agujeros : Cuatro (04)
- Construccin : Prefabricado de concreto
armado
Dimensiones
- Dimetro agujero : 89mm
Largo : 1.0 m
Ancho : 0.25 m
Altura : 0.25 m
2.5.4 Bentonita
Este servir como elemento de dispersin.
Para la realizacin de la puesta a tierra deber emplearse capas de tierra
vegetal y Bentonita o similar; esto de acuerdo al detalle de puesta a tierra
que se adjunta Esto es:
6.0 FRECUENCIA Hz 60
- Material de Fabricacin
- Accesorio de Fijacin
Todos los filos de las partes metlicas cortadas de cajn y tapa estn
redondeados, los cortes fueron efectuados con matrices que garantizaron
uniformidad y precisin. Los cortes y dobleces se efectuaron por
estampado, no presentado filos cortantes ni rebabas.
DESCRIPCION
Se considera a la excavacin producto del movimiento de tierras de todo material
de cualquier naturaleza, que debe ser removida, para proceder a la construccin de
las obras, de acuerdo con los alineamientos, cotas, y dimensiones previstos en los
planos o a las indicaciones del Inspector de Obra; estn referidas a la excavacin
superficial del terreno y excavaciones de zanjas para el montaje de los ductos de
concreto para pase elctrico, y colocacin de capas de hormign y afirmados en
veredas y estructuras.
DESCRIPCION
Consiste esta partida en la ejecucin de todas las operaciones necesarias para la
conformacin de las capas que contendr las plataformas del terrapln en
concordancia con las medidas, cotas y dimensiones indicadas en los planos del
Expediente Tcnico.
EJECUCION
En esta partida, se considera la ejecucin de terraplenes de material compactado,
necesarios para alcanzar las cotas o niveles indicados en los Planos.
La composicin del material de relleno considera el 60% del Volumen ser extrado
del corte siempre y cuando cumpla con lo descrito en dicho estudio, y el 40% del
volumen restante ser material de prstamo (hormign) con las caractersticas
indicadas en dicho estudio.
Antes de proceder a colocar el material de relleno, la superficie del terreno ser
arada o escarificada con la utilizacin de una motoniveladora, de manera que el
suelo quede completamente suelto y desmenuzado hasta una profundidad no
menor de quince (15) centmetros. Todos los residuos grandes que queden sobre la
superficie sern retirados y colocados dentro de una distancia de ciento veinte
(120) metros.
DESCRIPCION
Consiste en la eliminacin de todo el material excedente, producto del corte con
maquinaria, excavacin de zanjas, demoliciones, etc. el mismo que se realizar a
una distancia promedio de 2.5Km. y en el lugar autorizado por el Ing. Inspector de
Obra.
EJECUCION
La eliminacin de material excedente se realizar de la siguiente manera; el carguo
se realizara con cargador frontal y/o similar hacia los volquetes, los cuales
evacuarn el materia hacia botaderos autorizados por el ing., Inspector de Obra y
en ningn caso se realizar en cauces quebradas y similares, o en lugares donde
cause problemas a terceras personas.
DESCRIPCION
Antes de proceder al alambrado deber verificarse que los ductos estn limpios y
cuenten con su gua respectiva la cual se ha instalado previamente. Debera
verificarse que exista hermeticidad en los ductos de concreto instalado; es decir, no
se pasara ningn conductor por los electroductos si no hay continuidad,
hermeticidad y estn asegurados en su lugar. Asimismo, es recomendable que el
tendido de los conductores tendr que realizarse despus de culminado la
actividad. Los conductores sern continuos entre cajas, tableros, tableros caja; y
no se permitirn empalmes en el interior de los tramos de los productos; en todo
caso estos empales- elctrica y mecnicamente seguros- se ejecutaran en las cajas
utilizndose cinta aislante. Todas las uniones y empalmes sern envueltos con cinta
aislante de jebe primero y luego con cinta aislante de plstico, para lograr que el
espesor de la capa aislante sea igualo mayor a la de aislamiento de los conductores.
Si el caso lo requiere, para facilitar el tendido de los conductores podr emplearse
talco en polvo o material equivalente mas no grasas y aceites.
El cable a instalar es un Cable concntrico de control de 4vias del controlador
electrnico, el mismo que conectara el controlador electrnico ubicado en el
tablero elctrico hasta el punto de la cabeza del semforo.
Deber tomarse en cuenta que en la cabeza del semforo se utiliza cable unipolar
de AWG 14. La instalacin de los semforos debe de adecuarse de acuerdo a las
intersecciones y vas que se presenta.
DESCRIPCION
Culminado el corte del terreno de la zanja preparada para la instalacin del ducto
de concreto, se proceder a efectuar la instalacin del ducto de concreto de cuatro
vas, para lo cual deber tenerse el mximo cuidado evitando golpes que puedan
generar la rotura de los bordes de los mismos, la instalacin deber tener en cuenta
el empalme macho hembra que viene preparado el ducto, de tal manera que su
instalacin final es de todo hermtico.
Al momento de instalar el ducto, en forma paralela deber instalarse una gua la
misma que facilitara la instalacin posterior del conductor elctrico.
Despus de instalarse el ducto se proceder a instar una cinta sealizadora de
peligro segn se muestra en los planos adjuntos.
DESCRIPCION
Comprende todas las labores a desarrollarse para la remocin y/o demolicin
manual de pavimento existente indicado en los planos del expediente
tcnico.
EJECUCION
Esta partida se refiere a la demolicin manual, del pavimento existente que
se encuentren a lo largo del trazo donde se ubicaran los ductos de concreto
para pase elctrico, se est considerando un espesor promedio de 20cm. los
cuales se indican en el plano de demolicin.
DESCRIPCION
Comprende todas las labores a desarrollarse para el corte del pavimento
rgido que facilitara las actividades de demolicin manual de pavimento
rgido existente indicado en los planos del expediente tcnico.
EJECUCION
Esta partida se refiere al corte con maquina cortadora del pavimento rgido
existente que se encuentren a lo largo del trazo donde se ubicaran los ductos
de concreto para pase elctrico, se est considerando un espesor promedio
de 20cm. los cuales se indican en el plano de demolicin.
DESCRIPCION
Consiste esta partida en la ejecucin de todas las operaciones necesarias
para la preparacin de la superficie del terreno a fin de efectuar el parchado
del pavimento.
EJECUCION
Se colocar una capa de Hormign de 17 cm. nivelada en toda el rea donde
se ha efectuado el corte del pavimento para la colocacin de los ductos de
concreto para el pase elctrico, hasta alcanzar los niveles indicado en los
planos. Dicho material se compactar, agregndose el agua suficiente hasta
que el material pueda alcanzar su humedad ptima
DESCRIPCION.
Consiste esta partida en la ejecucin de todas las operaciones necesarias
para la colocacin del afirmado, hasta llegar a las medidas indicada en
planos.
EJECUCION
Se colocar una capa de afirmado recuperado compactado en espesor de e =
0.20 m sobre la capa de Hormign de todas las veredas proyectadas y
rampas, hasta alcanzar los niveles de rasante indicado en los planos. Dicho
material se humedecer agregndose previamente el agua suficiente de
manera que el material pueda alcanzar su humedad ptima. Posteriormente
se compactar con una plancha vibratoria de 4 Hp hasta obtener una
compactacin igual o mayor al 95 % de su Mxima Densidad Seca del Proctor
Standard.
DESCRIPCIN
Consiste en el transporte, colocacin y acabado de una capa asfltica
bituminosa, en baches y bordes de pavimento asfltico quebrado sobre una
superficie debidamente preparada e imprimada, para la restauracin de una
capa de rodadura lisa.
MATERIALES
El material deber cumplir con las caractersticas fsicas qumicas y mecnicas
que se indican a continuacin:
Tabla N 410-1
Requerimientos para los Agregados Gruesos
Requerimiento
Ensayos Norma Altitud (m.s.n.m.)
< 3000 > 3000
Durabilidad (al Sulfato de Sodio) MTC E 209 12% mx. 10% mx.
Durabilidad (al Sulfato de Magnesio) 18 mx. 15% mx.
Abrasin Los Angeles MTC E 207 40% mx.. 35% mx.
Indice de Durabilidad MTC E 214 35% mn. 35% mn.
Partculas chatas y alargadas MTC E 221 10% mx. 10% mx.
Sales Solubles Totales MTC E 219 0.5% mx. 0.5% mx.
Absorcin MTC E 206 1.00% Segn Diseo
Adherencia MTC E 519 +95
Tabla N 410-3
Requerimientos para los Agregados Finos
Requerimiento
Ensayos Norma Altitud (m.s.n.m.)
< 3000 > 3000
Adhesividad (Riedel Weber) MTC E 220 4% mn. 6% mn.
ndice de Plasticidad (malla N40) MTC E 111 NP NP
ndice de Durabilidad MTC E 214 35 mn. 35 mn.
ndice de Plasticidad (malla N200) MTC E 111 Max 4 NP
Sales Solubles Totales MTC E 219 0.5% mx. 0.5% mx.
Absorcin MTC E 205 0.50% Segn Diseo
Tabla N 410-4
Requerimientos para Caras Fracturadas
Espesor de Capa
Trfico en Ejes Equivalentes (millones)
< 100 mm > 100 mm
<3 65/40 50/30
> 3 30 85/50 60/40
> 30 100/80 90/70
Nota: La notacin "85/80" indica que el 85% del agregado grueso tiene una
cara fracturada y que el 80% tiene dos caras fracturadas.
Tabla N 410-5
Requerimientos del Equivalente de Arena
Tabla N 410-6
Angularidad del Agregado Fino
Espesor de Capa
Trfico en Ejes Equivalentes (millones)
< 100 mm > 100 mm
<3 30 mn. 30mn.
> 3 30 40 mn. 40 mn.
> 30 40 mn. 40 mn.
(c) Gradacin
La gradacin de los agregados ptreos para la produccin de la mezcla
asfltica en caliente sern establecidos por el Contratista y aprobado por el
Inspector.
Adems de los requisitos de calidad que debe tener el agregado grueso y fino
segn lo establecido en el acpite (a) y (b) de esta Subseccin el material de
la mezcla de los agregados debe estar libre de terrones de arcilla y se
aceptar como mximo el uno por ciento (1%) de partculas deleznables
segn ensayo. MTC E 212. Tampoco deber contener materia orgnica y
otros materiales deletreos.
(1) Mezcla Asfltica Normal (MAC)
La gradacin de la mezcla asfltica normal (MAC) deber responder a alguno
de los siguientes husos granulomtricos.
Antes del izaje, todos los equipos y herramientas, tales como ganchos de
gra, estribos, cables de acero, debern ser cuidadosamente verificados a fin
de que no presenten defectos y sean adecuados al peso que soportarn.
Los semforos se instalaran segn planos de detalle adjunto, para los mismos
se efectuaran teniendo en cuenta que las caras principales de los semforos
no sean sometidos a ningn tipo de esfuerzo mecnico.
A) PRUEBAS.
Antes de la colocacin de los accesorios (cargas de alumbrado y otras),
se realizaran pruebas de aislamiento entre los conductores instalados en
el alimentador general, sub alimentadores y circuitos derivados.
Las pruebas tienen por objetivo verificar que las IEI hayan sido
ejecutadas en concordancia a las prescripciones dictaminadas en el
Cdigo Nacional de Electricidad - Utilizacin, y se requiere la presencia
obligatoria de un ingeniero electricista colegiado.
Las pruebas son inspecciones, comprobaciones y mediciones de acuerdo
con las tablas del CNE.
Respecto al aislamiento, las mediciones se realizaran:
- Entre cada uno de los conductores vivos o activos y tierra.
- Entre todos los conductores vivos o faces.