MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA,

PROVINCIA DE TRUJILLO DEPARTAMENTO DE LA


LIBERTAD

SEMAFORIZACION DE LA AV. JOSE GABRIEL CONDORCANQUI


DEL DISTRITO DE LA ESPERANZA

MEMORIA DESCRIPTIVA Y ESPECIFICACIONES TECNICAS

NOVIEMBRE 2012
SEMAFORIZACION DE LA AV. JOSE GABRIEL CONDORCANQUI DEL DISTRITO DE LA
ESPERANZA

MEMORIA DESCRIPTIVA Y ESPECIFICACIONES TCNICAS

1. MEMORIA DESCRIPTIVA

1.1 Ubicacin.

La instalacin de sistema de semforos se encuentra localizada en la avenida Jos


Gabriel Condorcanqui en trece de sus intersecciones, el cual se ubica en el distrito
de La Esperanza.

1.2 Beneficiarios.
La poblacin beneficiaria son todos los habitantes del distrito de la Esperanza que
transitan por la avenida, as como el transito vehicular que ingresa y sale de la
ciudad de Trujillo hacia el norte de la ciudad.

1.3 Normas Tcnicas.

Las normas tcnicas de cumplimiento obligatorio son:


Manual de Dispositivos de Control del Trnsito Automotor en Calles y Carreteras
aprobado por el MTC mediante R.M. N 210-2000-MTC/15.02 del 3 de Mayo del
2000
Cdigo Nacional de Electricidad Utilizacin.
Reglamento Nacional de Construcciones.

1.4 Localizacin de semforos Distrito La Esperanza.

1.4.1 Av. Jos Gabriel Condorcanqui Interseccin Calle Antonio Mario y Bernardo
Rivadavia.

Consta de los siguientes partes:


04 caras de trabajo
02 poste con 02 mnsulas cada una
02 poste simples
04 Contador vehicular con cuenta regresiva
Un controlador electrnico
Cables
Aislamiento
Letreros.

1.4.2 Av. Jos Gabriel Condorcanqui Interseccin Calle Jose Maria Heredia 04
Caras.
Consta de los siguientes partes:
04 caras de trabajo
02 poste con 02 mnsulas cada una
02 poste simples
04 Contador vehicular con cuenta regresiva
Un controlador electrnico
Cables
Aislamiento
Letreros.

1.4.3 Av. Jos Gabriel Condorcanqui Interseccin Av. Tahuantinsuyo y Calle Joaquin
Olmedo 04 Caras
Consta de los siguientes partes:
04 caras de trabajo
02 poste con 02 mnsulas
02 poste simples
04 Contador vehicular con cuenta regresiva
Un controlador electrnico
Cables
Aislamiento
Letreros.

1.4.4 Av. Jos Gabriel Condorcanqui Interseccin Calle Juan Montufar y Calle
Egipto 04 Caras
Consta de los siguientes partes:
04 caras de trabajo
02 poste con 02 mnsulas
02 poste simples
04 Contador vehicular con cuenta regresiva
Un controlador electrnico
Cables
Aislamiento
Letreros.

1.4.5 Av. Jos Gabriel Condorcanqui Interseccin Calle Manuel Dorrego y Calle
Jordan 04 Caras
Consta de los siguientes partes:
04 caras de trabajo
02 poste con 02 mnsulas
02 poste simples
04 Contador vehicular con cuenta regresiva
Un controlador electrnico
Cables
Aislamiento
Letreros.

1.4.6 Av. Jos Gabriel Condorcanqui Interseccin Calle Juan Lavalleja y Calle
Aviacion 04 Caras
Consta de los siguientes partes:
04 caras de trabajo
02 poste con 02 mnsulas
02 poste simples
04 Contador vehicular con cuenta regresiva
Un controlador electrnico
Cables
Aislamiento
Letreros.

1.4.7 Av. Jos Gabriel Condorcanqui Interseccin Calle Santa Maria y Calle Canal de
Suez 04 Caras
Consta de los siguientes partes:
04 caras de trabajo
02 poste con 02 mnsulas
02 poste simples
04 Contador vehicular con cuenta regresiva
Un controlador electrnico
Cables
Aislamiento
Letreros.

1.4.8 Av. Jos Gabriel Condorcanqui Interseccin con Av. Indoamerica 04 Caras
Consta de los siguientes partes:
04 caras de trabajo
02 poste con 02 mnsulas
02 poste simples
04 Contador vehicular con cuenta regresiva
Un controlador electrnico
Cables
Aislamiento
Letreros.

1.4.9 Av. Jos Gabriel Condorcanqui Interseccin con Av. 6 y Calle B 04 Caras
Consta de los siguientes partes:
04 caras de trabajo
02 poste con 02 mnsulas
02 poste simples
04 Contador vehicular con cuenta regresiva
Un controlador electrnico
Cables
Aislamiento
Letreros.

1.4.9 Av. Jos Gabriel Condorcanqui Interseccin con Av. 3, 04 Caras


Consta de los siguientes partes:
04 caras de trabajo
02 poste con 02 mnsulas
02 poste simples
04 Contador vehicular con cuenta regresiva
Un controlador electrnico
Cables
Aislamiento
Letreros.

1.5 Valor Referencial


El valor referencial para la ejecucin de la presente obra asciende a un total de S/.
939,862.79 (NOVECIENTOS TREINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTIDOS Y
79/100 NUEVOS SOLES), incluyendo impuestos de ley con precios referidos al mes
de Octubre del 2012.

1.6 Modalidad de ejecucin


La modalidad de ejecucin de la presente obra es por contrata a precios unitarios.
2. ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS SUMINISTROS

2.1 CONDUCTORES.
a) Conductores para secciones de 4,0 mm2 THW
Los conductores a usar sern unipolares de cobre electroltico, temple blando,
de 99.9%, cableado, de tipo TW en aislamiento de PVC, con designacin THW -
70, para 750 voltios de tensin y 700C de temperatura de operacin. Los
conductores debern cumplir con la Norma Tcnica Peruana NTP 370.252 del
ao 2008.

Deber presentar buena resistencia dielctrica, resistencia a la humedad,


productos qumicos, grasas, aceite y al calor hasta la temperatura de servicio.
Retardante a la llama.

Tabla de Conductores a utilizar

Calibre No Dimetr Dimetro Espesor de Dimetr Peso Amperaj


Conducto de o hilo Conducto aislamient o e
r hilo (mm) r o Exterior (Kg/Km Aire
(mm2) s (mm) (mm) (mm) ) Ducto
(A)
(A)

4,0 7 0,84 2,44 0,8 4,0 48 35 31

b) Cable Portatil 4x14 AWG NLT


Los conductores a usar sern de cuatro polos de cobre electroltico, temple
blando, de 99.9%, cableado en haz, con aislamiento, relleno y cubierta comn
de cloruro de polivinilo (PVC) con designacin NLT en calibre AWG. Los
conductores debern cumplir con la Norma Tecnica Peruana NTP 370.252 del
ao 2008.

Deber presentar gran flexibilidad, buena resistencia dielctrica, resistencia a


la humedad, productos qumicos, grasas, aceite y al calor hasta la temperatura
de servicio.
Tabla de Conductores a utilizar

Calibre No de Espesor Espesor Diametro Corriente Peso


Conductor hilos Aislam Cubierta Exterior (A)
(AWG) (mm) (mm) (mm) (Kg/Km)

4x14 41 1,0 1,10 12.7 14 187

2.2 DUCTOS DE CONCRETO PARA PASE ELCTRICO

Ducto de concreto de 4 va de 0.25x0.25x1.00m

a) Alcance
Estas especificaciones cubren las condiciones tcnicas requeridas para la
fabricacin, pruebas y entrega de los ductos de concreto armado vibrado que
se utilizarn en el proyecto.

b) Normas Aplicables
El suministro deber cumplir en donde sea aplicable con la ltima versin de
las normas: NTP 339.009 (*), NTP 309.065 (*), NTP 339.068(*)

(*) Se aplicar en todos los puntos indicados en las normas antes indicadas,
Tomando la consideracin de reemplazar la palabra tubo por ducto.

c) Caractersticas Particulares
La superficie externa del ducto fue completamente homognea y libre de
porosidades, a fin de evitar el ingreso de humedad. En sus paredes de su
interior deber tener una capa de brea, suficiente

Masa y Dimensiones:
- Ducto de concreto de 04 va

Sern de concreto armado donde alojara a un agujero, y su acabado exterior


es a caravista mas no as las paredes internas sern recubiertas de brea por
una capa de 3mm, con el fin de eliminar cualquier rugosidad al pase del
cable. Tendr las siguientes caractersticas:

- Tipo : Ducto
- Numero de agujeros : Cuatro (04)
- Construccin : Prefabricado de concreto
armado

Dimensiones
- Dimetro agujero : 89mm
Largo : 1.0 m
Ancho : 0.25 m
Altura : 0.25 m

2.3 ACCESORIOS PARA INSTALACIONES DE CONDUCTORES ELECTRICOS

Tubera PVC SAP Elctrico 25mm


Las tuberas para este caso en instalaciones elctricas subterrneas sern de 1.5
de dimetro nominal, que se emplearn para la proteccin de los conductores
alimentadores y sub-alimentadores, sern de cloruro de polivinilo de tipo Standard
Americano pesado PVC-P.

Curvas PVC SAP Elctrico 25mm


Se emplearan para empalmar tubos entre s en lugares de curvas de 90 grados en
los calibres anteriormente especificados.
No se permitirn por ningn motivo la fabricacin artesanal de este tipo de curvas,
las curvas de 90 grados a suministrarse e instalarse sern fabricadas bajo las
mismas normas de fabricacin de la tubera PVC antes mencionada.

Cinta sealizador a de peligro red principal


Los ductos de concreto de cuatro vas debern estar debidamente sealizados por
lo que se instalara una cinta sealizadora de peligro..

Caractersticas de la cinta sealizadora


- Material : Cinta de polietileno de alta calidad y resistente a los cidos
y lcalis.
- Ancho : 5 pulgadas espesor 1/10 mm.
- Color : Amarillo brillante
- Inscripcin : Letras negras que no pierdan su color
- Elongacin : 25%

Las inscripciones y modo de la instalacin debern ser de acuerdo a las normas


establecidas por la norma de Smbolos de la Direccin General de Electricidad del
MEM.

2.4 EQUIPAMIENTO PRINCIPAL SEMAFOROS

2.4.1 SEMAFOROS LEDS


Los Semforos LEDs fabricado con diodos LEDs HIPER Brillantes : 50,000
horas de vida Mayor Brillo, Visin nitida con plena luz del sol.
Encapsulado en Policarbonato de alto impacto resistente a lluvia, descarga
elctrica, sol, humedad, polvo, cambios bruscos de temperatura.
Ahorro de energa: consumo de 10 W de potencia por lmpara LED
Conexin directa a 220 V. se puede usar con cualquier controlador de
semforo: antiguo o moderno o controlador de trfico inteligente.
SEMAFORO LED 3 X 300 mm. POLICARBONATO

ptica LED de 300 mm. (12)


Intensidad por optica: 600 y 800 Candelas
Modular conformado por tres secciones: Rojo, Amarillo y Verde
Medidas externas: 111 cm. X 37 cm. X 14 cm. ( sin visera)
Material de encapsulado policarbonato negro
Material del Lente Policarbonato Transparente
Visera tipo Semforo de policarbonato Negro. Med. 32 cm (largo) x 32 cm de
dimetro
Empaquetaduras de moldeadas de una sola pieza y que son utilizados para sellar la
unin lente puerta y puerta caja
Puerta de una pieza de policarbonato con cierre mediante 2 tornillos de bronce
Encapsulado de alto impacto resistente a lluvia, cambios bruscos de temperatura,
bajo peso, color inalterable.
Grado de proteccin IP65 (resistente a lluvia, relmpagos)
Fabricado segn Norma Internacional GB14887 2003
Ahorro de Energa: 80% a 90%
Voltaje de alimentacin: 220 VAC.
Certificacin de calidad y manual tcnico del producto.
Stock de repuestos permanentes.
Soporte tcnico y garanta mnima del producto, 01 ao.
2.4.2 CONTADOR DIGITAL DE CUENTA REGRESIVA

SEMAFORO CONTADOR VEHICULAR CON CUENTA REGRESIVA 2


DIGITOS

Lmparas Construidas a base de Diodos Emisores de Luz LED


Cambia de color Rojo a Verde
Contador de Cuenta Regresiva 99 a 0 Segundos
Contador Rojo de cuenta regresiva de dos dgitos
Contador Verde de cuenta regresiva de dos digitos
1 Optica Circular LED de 300 mm. (12)
Medidas externas 37 x 37 cm.
Material encapsulado policarbonato Negro
Grado de Proteccin IP65 (resistente a lluvia, descargas elctricas)
Norma internacional GB 14887-2003.
Certificacin ITS y manual tcnico del producto.
Stock de repuestos permanentes.
Soporte tcnico y garanta mnima del producto, 01 ao.
2.4.3 CONTROLADOR DE 20 SALIDAS PARA SEMAFOROS CON CAPACIDAD DE
INTERCONEXION, INCLUYE TABLERO METALICO

CONTROLADOR ELECTRONICO PARA SEMAFORO VEHICULAR Y PEATOANAL

Modulo lgico programable con microcontrolador


Modulo de potencia en estado slido, Leds
Fuente de poder 220 VAC, con conectores de salida y fusibles.
Reloj digital incorporado, con batera de respaldo.
Llave termo magntica de proteccin
Potencia 440 W en cada salida (para mas de 10 semforos LEDs)
Sincronismo para generar ola verde: Via cable telefnico.
Programacin flexible, A travs de pantalla LCD. Modo de programacin simple,
sencillo y seguro.
Frecuencia 60 Hz +/- 15 %
Capacidad de interconectarse a un centro de control computarizado.
Grado de Proteccin IP66
Certificacin ITS y manual tcnico del producto.
Stock de repuestos permanentes.
Soporte tcnico y garanta mnima del producto, 01 ao.
Montaje en Tablero Metlico con proteccin IP68 para instalar en murete de
concreto.
2.5 PUESTA TIERRA
2.5.1 Varilla de Cobre de 13mm x 2.40m.
El electrodo de puesta a tierra ser una varilla de cobre electroltico y
deber tener las siguientes dimensiones.
- Dimetro nominal : 13 mm
- Longitud : 2.40m
2.5.2 Conector AB
El conector entre la varilla de cobre y el conductor de P.AT. ser de bronce
silicoso tipo AB. (Durium).

2.5.3 Caja de concreto circular para puesta a tierra


Sern de concreto armado con tapa de dimensiones 600 x 500 x 400 mm tal
como se muestra en los planos de detalle.

2.5.4 Bentonita
Este servir como elemento de dispersin.
Para la realizacin de la puesta a tierra deber emplearse capas de tierra
vegetal y Bentonita o similar; esto de acuerdo al detalle de puesta a tierra
que se adjunta Esto es:

a) 1.75 m3 de tierra agrcola cernida en malla cocada de 1/4"


b) 100 kg de Bentonita

2.6 ESTRUCTURA METALICA TIPO MENSULA


Para el soporte de los semforos en la avenida principal, los mismos se ubicaran
sobre estructuras de metal tipo mnsula, los cuales estn conformados de los
siguientes componentes:
a. Soporte metlico cuadrado 06 x 4.5mm, altura de 06 metros.
b. Mnsula de 05 metros, Tubo galvanizado de 02 x 2.5mm.
c. Pintado con base anticorrosivo y acabado color gris.
d. Cimentacin con concreto armado fc=175 Kg/cm2
e. Sealizacin segn planos adjuntos con pintura tipo transito.
2.7 ESTRUCTURA METALICA SIMPLE

Para el soporte de los semforos en la avenida principal, los mismos se ubicaran


sobre estructuras de metal tipo mnsula, los cuales estarn conformados de los
siguientes componentes:

a. Soporte metlico cuadrado 06 x 4.5mm, altura de 06 metros.


b. Pintado con base anticorrosivo y acabado color gris.
c. Cimentacin con concreto armado fc=175 Kg/cm2
d. Sealizacin segn planos adjuntos con pintura tipo transito.

2.8 SISTEMA DE MEDICION EN BAJA TENSION

2.8.1 Medidor Electrnico de energa activa de 04 hilos 380/220 V


El sistema de medicin deber ser adquirido a la empresa concesionaria
ENOSA a fin de cumplir con los requerimientos tcnicos exigido por esta
entidad.
A continuacin se detallan la tabla de datos tcnicos que deber garantizar
dicho medidor de energa activa trifsico.
TABLA DE DATOS TCNICOS GARANTIZADOS
MEDIDOR DE ENERGA ACTIVA MONOFSICO

N CARACTERISTICAS UND VALOR


REQUERIDO

1.0 NOMBRE DEL FABRICANTE

2.0 TIPO DE FUNCIONAMIENTO ESTATICO

3.0 TENSION NOMINAL V 380/220

4.0 CORRIENTE NOMINAL (In) A 10

5.0 CORRIENTE MAXIMA SIN VARIAR LA CLASE A 40


DE PRECIS.

6.0 FRECUENCIA Hz 60

7.0 CLASE DE PRECISION 1

8.0 NMERO DE FASES 03

9.0 NMERO DE SISTEMAS 01

10.0 NMERO DE HILOS 04

11.0 MONTAJE VERTICAL

12.0 DE LA BASE DEL MEDIDOR


- Material de Fabricacin

13.0 DEL BASTIDOR


- Material de fabricacin

14.0 DE LA TAPA DEL MEDIDOR

- Material de Fabricacin

- Accesorio de Fijacin

- Material del precinto de seguridad

2.8.2 Tablero metlico para medidor electrnico


a) Gabinete
Es fabricado con plancha de acero de 2 mm de espesor, tendr las
siguientes dimensiones: 0.55 x 0.35 x 0.25 m, y tendr compartimientos
para equipo de monitoreo.

Todos los filos de las partes metlicas cortadas de cajn y tapa estn
redondeados, los cortes fueron efectuados con matrices que garantizaron
uniformidad y precisin. Los cortes y dobleces se efectuaron por
estampado, no presentado filos cortantes ni rebabas.

La unin de las partes metlicas se hizo mediante puntos de soldadura por


resistencia, de no especificarse lo contrario, todos los puntos estn
distanciados entres s a 50 mm aproximadamente.

Antes de realizar el acatado de la superficie metlica, esta se prepar


mediante un decapado, el cual cumple estrictamente con los siguientes 5
pisos:
a) Desengrasado
b) Desoxidado
c) Aplicacin de inhibidores
d) Fosfatizado
e) Sellado.
f) Acabado
Una capa de pintura polister en polvo de 100 micrones de espesor, color
blanco arena.
Todos los procesos se realizaron estrictamente con als recomendaciones
de fabricante de la pintura a emplear.

Antes de la aplicacin de la pintura, el proveedor verific si la marca de la


pintura era tcnicamente aceptable.
3. ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL MONTAJE ELECTROMECANICO.

MONTAJE DE CONDUCTORES ELECTRICOS

3.1 EXCAVACIN DE ZANJA DE 0.50 x 0.60m PARA MONTAJE DE DUCTO

DESCRIPCION
Se considera a la excavacin producto del movimiento de tierras de todo material
de cualquier naturaleza, que debe ser removida, para proceder a la construccin de
las obras, de acuerdo con los alineamientos, cotas, y dimensiones previstos en los
planos o a las indicaciones del Inspector de Obra; estn referidas a la excavacin
superficial del terreno y excavaciones de zanjas para el montaje de los ductos de
concreto para pase elctrico, y colocacin de capas de hormign y afirmados en
veredas y estructuras.

Al ejecutar estos trabajos, se tendr la preocupacin de no producir alteraciones en


la consistencia del terreno que sirva de soporte a la cimentacin.

3.2 RELLENO P/PLATAFORMA CON MATERIAL PROPIO + 40% HORMIGON (MATERIAL


DE PRESTAMO)

DESCRIPCION
Consiste esta partida en la ejecucin de todas las operaciones necesarias para la
conformacin de las capas que contendr las plataformas del terrapln en
concordancia con las medidas, cotas y dimensiones indicadas en los planos del
Expediente Tcnico.

EJECUCION
En esta partida, se considera la ejecucin de terraplenes de material compactado,
necesarios para alcanzar las cotas o niveles indicados en los Planos.
La composicin del material de relleno considera el 60% del Volumen ser extrado
del corte siempre y cuando cumpla con lo descrito en dicho estudio, y el 40% del
volumen restante ser material de prstamo (hormign) con las caractersticas
indicadas en dicho estudio.
Antes de proceder a colocar el material de relleno, la superficie del terreno ser
arada o escarificada con la utilizacin de una motoniveladora, de manera que el
suelo quede completamente suelto y desmenuzado hasta una profundidad no
menor de quince (15) centmetros. Todos los residuos grandes que queden sobre la
superficie sern retirados y colocados dentro de una distancia de ciento veinte
(120) metros.

3.3 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DISTANCIA PROM. 2.5Km.

DESCRIPCION
Consiste en la eliminacin de todo el material excedente, producto del corte con
maquinaria, excavacin de zanjas, demoliciones, etc. el mismo que se realizar a
una distancia promedio de 2.5Km. y en el lugar autorizado por el Ing. Inspector de
Obra.

EJECUCION
La eliminacin de material excedente se realizar de la siguiente manera; el carguo
se realizara con cargador frontal y/o similar hacia los volquetes, los cuales
evacuarn el materia hacia botaderos autorizados por el ing., Inspector de Obra y
en ningn caso se realizar en cauces quebradas y similares, o en lugares donde
cause problemas a terceras personas.

El Contratista comunicar a la Municipalidad por intermedio del Ing. Inspector a fin


de terminar el botadero dentro de un radio de 2.5Km.

3.4 INSTALACIN DE CONDUCTOR NLT 4X14 AWG

DESCRIPCION

Antes de proceder al alambrado deber verificarse que los ductos estn limpios y
cuenten con su gua respectiva la cual se ha instalado previamente. Debera
verificarse que exista hermeticidad en los ductos de concreto instalado; es decir, no
se pasara ningn conductor por los electroductos si no hay continuidad,
hermeticidad y estn asegurados en su lugar. Asimismo, es recomendable que el
tendido de los conductores tendr que realizarse despus de culminado la
actividad. Los conductores sern continuos entre cajas, tableros, tableros caja; y
no se permitirn empalmes en el interior de los tramos de los productos; en todo
caso estos empales- elctrica y mecnicamente seguros- se ejecutaran en las cajas
utilizndose cinta aislante. Todas las uniones y empalmes sern envueltos con cinta
aislante de jebe primero y luego con cinta aislante de plstico, para lograr que el
espesor de la capa aislante sea igualo mayor a la de aislamiento de los conductores.
Si el caso lo requiere, para facilitar el tendido de los conductores podr emplearse
talco en polvo o material equivalente mas no grasas y aceites.
El cable a instalar es un Cable concntrico de control de 4vias del controlador
electrnico, el mismo que conectara el controlador electrnico ubicado en el
tablero elctrico hasta el punto de la cabeza del semforo.
Deber tomarse en cuenta que en la cabeza del semforo se utiliza cable unipolar
de AWG 14. La instalacin de los semforos debe de adecuarse de acuerdo a las
intersecciones y vas que se presenta.

3.5 INSTALACIN DE DUCTO DE CONCRETO DE CUATRO VIAS

DESCRIPCION
Culminado el corte del terreno de la zanja preparada para la instalacin del ducto
de concreto, se proceder a efectuar la instalacin del ducto de concreto de cuatro
vas, para lo cual deber tenerse el mximo cuidado evitando golpes que puedan
generar la rotura de los bordes de los mismos, la instalacin deber tener en cuenta
el empalme macho hembra que viene preparado el ducto, de tal manera que su
instalacin final es de todo hermtico.
Al momento de instalar el ducto, en forma paralela deber instalarse una gua la
misma que facilitara la instalacin posterior del conductor elctrico.
Despus de instalarse el ducto se proceder a instar una cinta sealizadora de
peligro segn se muestra en los planos adjuntos.

3.6 ROTURA Y REPOSICION DE PAVIMENTO FLEXIBLE

3.6.1 DEMOLICION DE PAVIMENTO e=0.20m

DESCRIPCION
Comprende todas las labores a desarrollarse para la remocin y/o demolicin
manual de pavimento existente indicado en los planos del expediente
tcnico.
EJECUCION
Esta partida se refiere a la demolicin manual, del pavimento existente que
se encuentren a lo largo del trazo donde se ubicaran los ductos de concreto
para pase elctrico, se est considerando un espesor promedio de 20cm. los
cuales se indican en el plano de demolicin.

Esta demolicin se realizar teniendo cuidado de no realizar dao a las


estructuras colindantes o a propiedades de terceros. El material demolido se
retirar a un lugar determinado, con la finalidad de no obstaculizar las
labores en la ejecucin de obra, los botaderos debern ser coordinados con
la Municipalidad a travs del Inspector de Obra.

3.6.2 CORTE DE PAVIMENTO CON CORTADORA

DESCRIPCION
Comprende todas las labores a desarrollarse para el corte del pavimento
rgido que facilitara las actividades de demolicin manual de pavimento
rgido existente indicado en los planos del expediente tcnico.

EJECUCION
Esta partida se refiere al corte con maquina cortadora del pavimento rgido
existente que se encuentren a lo largo del trazo donde se ubicaran los ductos
de concreto para pase elctrico, se est considerando un espesor promedio
de 20cm. los cuales se indican en el plano de demolicin.

El corte se realizar teniendo cuidado de no realizar dao a las estructuras


colindantes o a propiedades de terceros.

3.6.3 COLOCACION DE CAPA DE HORMIGON CARGADO AL GRUESO e=0.20m EN


PARCHE DE PAVIMENTO.

DESCRIPCION
Consiste esta partida en la ejecucin de todas las operaciones necesarias
para la preparacin de la superficie del terreno a fin de efectuar el parchado
del pavimento.
EJECUCION
Se colocar una capa de Hormign de 17 cm. nivelada en toda el rea donde
se ha efectuado el corte del pavimento para la colocacin de los ductos de
concreto para el pase elctrico, hasta alcanzar los niveles indicado en los
planos. Dicho material se compactar, agregndose el agua suficiente hasta
que el material pueda alcanzar su humedad ptima

El hormign se encontrar limpio y libre de impurezas, aceites lcalis, tierra u


otro material peligroso para la buena ejecucin de la obra.

3.6.4 CAPA DE AFIRMADO COMPACTA E=0.20M

DESCRIPCION.
Consiste esta partida en la ejecucin de todas las operaciones necesarias
para la colocacin del afirmado, hasta llegar a las medidas indicada en
planos.

EJECUCION
Se colocar una capa de afirmado recuperado compactado en espesor de e =
0.20 m sobre la capa de Hormign de todas las veredas proyectadas y
rampas, hasta alcanzar los niveles de rasante indicado en los planos. Dicho
material se humedecer agregndose previamente el agua suficiente de
manera que el material pueda alcanzar su humedad ptima. Posteriormente
se compactar con una plancha vibratoria de 4 Hp hasta obtener una
compactacin igual o mayor al 95 % de su Mxima Densidad Seca del Proctor
Standard.

3.6.5 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DISTANCIA PROM. 2.5Km.

Indicado en tem 3.3

3.6.6 IMPRIMACION ASFALTICA PARA COLOCACIN DE PAVIMENTO FLEXIBLE

Esta partida se refiere a la aplicacin, mediante riego, de asfalto diluido del


tipo cutback sobre la superficie de una base no asfltica.
La calidad y cantidad de asfalto ser la necesaria para cumplir los siguientes
fines:

- Impermeabilizar la superficie de la base


- Recubrir y unir las partculas sueltas de la superficie.
- Mantener la compactacin de la base.
- Propiciar la adherencia.

Se utilizar asfalto diluido de curado medio (MC) en los grados


30(designacin AASHTO M-82-75) ;

El riego de imprimacin se efectuara cuando la superficie de la base este


preparada, es decir, cuando este libre de partculas o de suelo suelto. Para la
limpieza de la superficie se emplear una barredora mecnica o soplador
segn sea necesario.
Cuando se trate de un material poroso, la superficie deber estar seca o
ligeramente hmeda. La humedad de estos materiales se lograr por el
rociado de agua en la superficie, en cantidad adecuada para este fin.
La operacin de imprimacin deber empezar cuando la temperatura
superficial a la sombra sea de mas de 13 C en ascenso o mas de 15 C en
descenso. Se suspender la operacin en tiempo brumoso o lluvioso.

La aplicacin del material bituminoso deber hacerse de tal manera que se


garantice un esparcido uniforme y continuo utilizando un distribuidor que
estar equipado con una manguera auxiliar de boquillas esparcidoras.

La cantidad de asfalto por unidad de rea ser definida con la supervisin de


acuerdo a la calidad de la base y ser de 0.264 gal/m2.

3.6.7 PARCHADO DE PAVIMENTO CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIO CON RC=250


e=2

DESCRIPCIN
Consiste en el transporte, colocacin y acabado de una capa asfltica
bituminosa, en baches y bordes de pavimento asfltico quebrado sobre una
superficie debidamente preparada e imprimada, para la restauracin de una
capa de rodadura lisa.
MATERIALES
El material deber cumplir con las caractersticas fsicas qumicas y mecnicas
que se indican a continuacin:

(a) Agregados Minerales Gruesos:

Tabla N 410-1
Requerimientos para los Agregados Gruesos

Requerimiento
Ensayos Norma Altitud (m.s.n.m.)
< 3000 > 3000
Durabilidad (al Sulfato de Sodio) MTC E 209 12% mx. 10% mx.
Durabilidad (al Sulfato de Magnesio) 18 mx. 15% mx.
Abrasin Los Angeles MTC E 207 40% mx.. 35% mx.
Indice de Durabilidad MTC E 214 35% mn. 35% mn.
Partculas chatas y alargadas MTC E 221 10% mx. 10% mx.
Sales Solubles Totales MTC E 219 0.5% mx. 0.5% mx.
Absorcin MTC E 206 1.00% Segn Diseo
Adherencia MTC E 519 +95

(b) Agregados minerales finos

Tabla N 410-3
Requerimientos para los Agregados Finos

Requerimiento
Ensayos Norma Altitud (m.s.n.m.)
< 3000 > 3000
Adhesividad (Riedel Weber) MTC E 220 4% mn. 6% mn.
ndice de Plasticidad (malla N40) MTC E 111 NP NP
ndice de Durabilidad MTC E 214 35 mn. 35 mn.
ndice de Plasticidad (malla N200) MTC E 111 Max 4 NP
Sales Solubles Totales MTC E 219 0.5% mx. 0.5% mx.
Absorcin MTC E 205 0.50% Segn Diseo

Tabla N 410-4
Requerimientos para Caras Fracturadas

Espesor de Capa
Trfico en Ejes Equivalentes (millones)
< 100 mm > 100 mm
<3 65/40 50/30
> 3 30 85/50 60/40
> 30 100/80 90/70
Nota: La notacin "85/80" indica que el 85% del agregado grueso tiene una
cara fracturada y que el 80% tiene dos caras fracturadas.

Tabla N 410-5
Requerimientos del Equivalente de Arena

Trfico en Ejes Equivalentes (millones) Porcentaje de Equivalente Arena (mnimo)


<3 45
> 3 30 50
> 30 55

Tabla N 410-6
Angularidad del Agregado Fino

Espesor de Capa
Trfico en Ejes Equivalentes (millones)
< 100 mm > 100 mm
<3 30 mn. 30mn.
> 3 30 40 mn. 40 mn.
> 30 40 mn. 40 mn.

(c) Gradacin
La gradacin de los agregados ptreos para la produccin de la mezcla
asfltica en caliente sern establecidos por el Contratista y aprobado por el
Inspector.
Adems de los requisitos de calidad que debe tener el agregado grueso y fino
segn lo establecido en el acpite (a) y (b) de esta Subseccin el material de
la mezcla de los agregados debe estar libre de terrones de arcilla y se
aceptar como mximo el uno por ciento (1%) de partculas deleznables
segn ensayo. MTC E 212. Tampoco deber contener materia orgnica y
otros materiales deletreos.
(1) Mezcla Asfltica Normal (MAC)
La gradacin de la mezcla asfltica normal (MAC) deber responder a alguno
de los siguientes husos granulomtricos.

Porcentaje que pasa


Tamiz
MAC -1 MAC-2 MAC-3
25,0 mm (1) 100 - -
19,0 mm (3/4) 80 -100 100 -
12,5 mm (1/2) 67- 85 80 - 100 -
9,5 mm (3/8) 60 - 77 70 - 88 100
4,75 mm (N 4) 43 - 54 51 - 68 65 - 87
2,00 mm (N 10) 29 - 45 38 - 52 43 - 61
425 mm (N 40) 14 - 25 17- 28 16 - 29
180 mm (N 80) 8 -17 8 -17 9 -19
75 mm (N 200) 04 - 8 04 - 8 05 - 10

El Material bituminoso a suministrarse corresponde al asfalto RC-250, de


acuerdo a los requisitos de la Norma AASHTO M-81.

3.7 CONSTRUCCIN DE BUZONETAS DE PASE ELECTRICO

Las buzonetas de pase elctrico se construirn en concreto fc= 175Kg/cm2, las


medidas sern las indicadas en los planos elctricos y permitirn facilitar el pase de
los conductores elctricos.

Las buzonetas de concreto sern completamente selladas, a fin de evitar


actividades de vandalismo o filtraciones que puedan limitar el aislamiento de los
conductores elctricos.

3.8 INSTALACION DE SEMAFOROS

3.8.1 IZAJE Y CIMENTACION DE ESTRUCTURA METALICA DE 6m

El izado y cimentacin de la estructura metlica para soporte de los


semforos se efectuara preparando previamente una cimentacin de
concreto armado fc=175 Kg/cm2, dicha cimentacin tal como se
muestra en planos permitir instalar pernos de de dimetro lo cual
permitir la fijacin del soporte metlico de 250x250mm.
Tanto el cemento, como los agregados, el agua, la dosificacin y las pruebas,
cumplirn con las prescripciones del Reglamento Nacional de Construcciones
para la resistencia a la compresin especificada.

El Izado de la estructura se efectuara mediante una gra de 6tn montada


sobre la plataforma de un camin.

Antes del izaje, todos los equipos y herramientas, tales como ganchos de
gra, estribos, cables de acero, debern ser cuidadosamente verificados a fin
de que no presenten defectos y sean adecuados al peso que soportarn.

Durante el izaje de la estructura, ningn obrero, ni persona alguna se situar


por debajo de la misma, cuerdas en tensin, o en la base donde se fijara la
estructura metlica.

No se permitir el escalamiento a la estructura hasta que ste no haya sido


completamente fijada.

3.8.2 MONTAJE DE SEMAFOROS EN ESTRUCTURA METALICA TIPO MENSULA

Los semforos se instalaran segn planos de detalle adjunto, para los mismos
se efectuaran teniendo en cuenta que las caras principales de los semforos
no sean sometidos a ningn tipo de esfuerzo mecnico.

En la instalacin de los semforos se deber tener en cuenta que los


conductores elctricos queden completamente aislados y los empalmes no
estn expuestos a deterioro o humedad.

3.8.3 MONTAJE DE SEMAFOROS EN ESTRUCTURA METALICA SIMPLE


Los semforos se instalaran segn planos de detalle adjunto, para los mismos
se efectuaran teniendo en cuenta que las caras principales de los semforos
no sean sometidos a ningn tipo de esfuerzo mecnico.
En la instalacin de los semforos se deber tener en cuenta que los
conductores elctricos queden completamente aislados y los empalmes no
estn expuestos a deterioro o humedad.
3.9 MONTAJE DE TABLERO ELECTRICO CON UNIDAD CONTROLADORA

3.9.1 CONSTRUCCION DE MURETE DE CONCRETO DE 0.60X0.80X0.25m


(CONCRETO FC=175KG/CM2)

A fin de ubicar ele tablero elctrico que controlara la operacin de los


semforos, ser necesario preparar un murete de concreto de
0.60x0.80x0.25m para lo cual se efectuara preparando previamente una
cimentacin de concreto armado fc=175 Kg/cm2, dicha cimentacin tal
como se muestra en planos permitir instalar pernos de de dimetro lo
cual permitir la fijacin del soporte metlico de 250x250mm.

Tanto el cemento, como los agregados, el agua, la dosificacin y las pruebas,


cumplirn con las prescripciones del Reglamento Nacional de Construcciones
para la resistencia a la compresin especificada.

3.9.2 MONTAJE DE TABLERO ELCTRICO


La caja metlica se colocara en el espacio previsto donde se a construido el
murete. Esta caja deber quedar completamente fija al murete para el cual
se utilizaran pernos de los cuales se han fijado previamente al murete de
concreto.

3.10 MONTAJE DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA.

3.10.1 EXCAVACIN HOYO PARA PUESTA A TIERRA EN TERRENO NORMAL


Se excavara el hueco de acuerdo a las dimensiones especificadas en los
planos, culminada la excavacin se proceder a ubicar la varilla de puesta a
tierra. El difusor o varilla de cobre se instalara en el centro del agujero.

3.10.2 INSTALACIN DE PUESTA A TIERRA


La cabeza de la jabalina donde se monta una grampa se la proteger con un
anillo de concreto que remata en un marco y tapa (tambin de concreto) de
0,60 * 0,60 m.
Se construir un solo pozo de puesta a tierra al cual se interconectara el
tablero de distribucin. La grapa en la parte superior de la varilla ser para
conectar al conductor desnudo de tierra. Los miembros de engrape sern
de bronce electrofundido. Los pernos, tuercas, arandelas de presin sern
de bronce silicn. El conector ser igual o similar al GC- 111-5 de
ANDERSON ELECTRIC CRPORATION.

3.10.3 RELLENO Y CAMPACTACIN DE PUESTA A TIERRA


El relleno y compactacin de la puesta a tierra se efectuara con tierra
vegetal cernida mezclada con Thor-gel (o similar) en proporcin 1:1 hasta
0,20 m debajo del nivel del piso.

3.10.4 SISTEMA DE MEDICION EN BAJA TENSION


El sistema de medicin en baja tensin se efectuara en coordinacin directa
con HIDRANDINA, los cuales fijaran las pautas de ubicacin y empalme a sus
redes elctricas en cada punto de diseo previamente establecido.

A) PRUEBAS.
Antes de la colocacin de los accesorios (cargas de alumbrado y otras),
se realizaran pruebas de aislamiento entre los conductores instalados en
el alimentador general, sub alimentadores y circuitos derivados.
Las pruebas tienen por objetivo verificar que las IEI hayan sido
ejecutadas en concordancia a las prescripciones dictaminadas en el
Cdigo Nacional de Electricidad - Utilizacin, y se requiere la presencia
obligatoria de un ingeniero electricista colegiado.
Las pruebas son inspecciones, comprobaciones y mediciones de acuerdo
con las tablas del CNE.
Respecto al aislamiento, las mediciones se realizaran:
- Entre cada uno de los conductores vivos o activos y tierra.
- Entre todos los conductores vivos o faces.

Para voltajes nominales menores a 500 voltios, la tensin de prueba


debe ser por lo menos 500 voltios y el valor mnimo a obtener ser 1000
ohmios\voltios. Por ejemplo, para una tensin nominal de 220 voltios el
valor mnimo ser 220 kilohmios entre faces y faces-neutro.
Referente a la resistencia de puesta a tierra, esta no debe exceder los 25
ohmio. Si la medicin arrojara un valor superior, tendr que aadirse al
pozo de tierra aditivos de tierra vegetal, THOR-Gel y humedecerlo
peridicamente para mejorar el contacto a tierra.
Sintetizando, las pruebas tpicas son: nivel de iluminacin de ambientes,
verificacin de colores de conductores, secuencia de faces, continuidad,
aislamiento, energizacin y cada de tensin.
En las pruebas de energizacin debe verificarse que la tensin de
servicio no excede o este debajo del 10% del voltaje nominal.