RESUMEN
El presente proyecto se ha desarrollado en base a los estudios realizados por el autor en el área de
Hidráulica para la Empresa de Generación Eléctrica Machupicchu S.A. los años de 2,015, 2016 y 2,017.
Los mencionados estudios se iniciaron por los requerimientos de EGEMSA, de contar con los
estudios de aforamientos de caudales en la estación hidrométrica del KM. 105, de EGEMSA, de la forma
más exacta, sobre todo en los periodos de estiaje adonde se establecía el caudal ecológico como primer
requisito para poder utilizar las aguas del rio Vilcanota en la producción de Energía Eléctrica.
El presente proyecto abarca los estudios de aforamiento del río Vilcanota, en la estación
hidrométrica del Km. 105 de EGEMSA, ubicada entre las coordenadas UTM: 18 768465 E y 8541039 N.
Para la realización de los estudios de aforamiento, se utilizaron dos tipos de equipos de última
generación: el ADCP-RS-M5 y el ADCP-RS-M9 y descritos como Accoustic Doopler Current Profiler-
River Surveyor tipos M5 y M9, en base a los estudios de aforamiento realizados, se establecieron y
diferenciaron las características de estos y las ventajas de los tiempos de aforamiento, percibiéndose
inicialmente que las mediciones de control de aforos que se realizaban en un promedio de tres meses
podían reducirse a tan solo treinta minutos, además de la vasta información: anchos, profundidades,
velocidades y caudales que genera el equipo en el momento de realizar su desplazamiento de operación,
sirviendo los mismos para una calibración mucho más exacta y rápida de las estación linnimetrica
computarizada existente.
ABSTRACT
The project was developing by the author in the area of hydraulic for Empresa de Generacion
Electrica Machupicchu S.A. from 2015 to 2017.
The studies began according with the requirements of EGEMSA in order to count with exact
values of Vilcanota river discharges, especially in the dryness season in order to control the ecological
discharges for the use of the Vilcanota river waters in the hydropower production.
The following project developed gauging studies of the Vilcanota river for the hydrometric
station in the KM 105 of EGEMSA, located between U.T.M. coordinates: 18 768465 E y 8541039 N.
The study was conducted according with the use of two types of Gauging equipment: ADCP-RS-
M5 and ADCP-RS-M9. It was stablished the different characteristics of both, especially the gauging
times which were developed in an average of three months, now those can be developed in only thirty
minutes, also the information is huge: widths, depths, velocities, discharges which is generated by the
equipment, information which is provided for a more exact and faster calibration of the gauging station.
PALABRAS CLAVES
HIPOTESIS
Se puede establecer un sistema de aforos, en función a la superficie de influencia global que tiene
el rio Vilcanota desde su nacimiento en la localidad de La Raya (límite de los departamentos de Cusco y
Puno) hasta la sección hidrométrica del KM. 105 de EGEMSA, el que cubre una superficie de 9595.25
kilómetros cuadrados.
Es factible analizar los principales parámetros hidráulicos del río Vilcanota, en la sección de
control y que se registren inmediatamente por los registros batimétricos y de aforo del rio Vilcanota en la
sección hidrométrica del Km. 105.
Es factible desarrollar una ecuación más exacta para correlacionar caudales de estiaje versus altura
linnimetrica, con los aforos desarrollados en periodos de tiempo mucho más cortos.
Track Reference GPS-VTG Left Method Sloped Bank Width (m) : 33.371
Depth Reference Bottom-Track Right Method Sloped Bank Area (m2) : 30.009
Coordinate System ENU Top Fit Type Power Fit Mean Speed (m/s) : 0.794
Bottom Fit Type Power Fit Mean Total Q (m3/s) : 25.067
Start Gauge Height (m) 0.00 Maximum Measured Depth : 1.521
End Gauge Height (m) 0.00 Maximum Measured Speed: 3.239
3 L 9:41:39 AM 0:00:46 14.8 5.00 1.09 3.089 0.449 0.109 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 -- 0.0
4 L 9:42:39 AM 0:05:05 14.9 67.48 34.22 37.222 34.095 0.221 - -0.09 -0.27 - 12.01 - - -44.089 -- 53.1
9:48:05 AM 1.29 - 10.02 23. 8.2
5 R 0:03:43 14.9 49.72 32.05 34.053 31.353 0.223 -3 -0.01 -0.10 -
43 8- -36.455 -- 53.0
9:52:36 AM 1.16 19. 7.0
6 R 0:03:41 15.0 38.73 28.42 30.420 27.216 0.175 1.2143 0.04 0.04 9.14 17.51
32 6.30 0 33.042 -- 53.0
7 L 9:57:19 AM 0:04:22 14.9 49.35 26.78 28.777 26.373 0.188 1.264 0.03 0.05 9.29 17.53 6.44 33.342 -- 52.6
8 R 10:02:11 AM 0:07:39 15.0 66.51 29.20 31.697 26.950 0.145 1.289 0.10 0.04 9.52 18.31 6.77 34.742 -- 52.7
9 L 10:10:35 AM 0:07:41 15.0 76.14 26.38 28.882 26.504 0.165 1.202 0.12 0.06 8.90 16.33 6.45 31.864 -- 51.3
10 R 10:39:47 AM 0:09:21 15.3 92.12 38.47 40.975 35.086 0.164 1.296 0.19 0.04 12.24 24.77 8.25 45.479 -- 54.5
11 L 10:51:38 AM 0:05:22 15.2 58.74 32.99 35.485 32.738 0.182 1.119 0.17 0.05 10.12 19.55 6.74 36.623 -- 53.4
12 R 10:57:37 AM 0:05:09 15.3 81.91 51.33 53.826 46.110 0.265 0.975 0.21 0.02 12.14 23.98 8.60 44.958 -- 53.3
13 L 11:03:23 AM 0:04:36 15.3 55.73 35.48 37.982 34.379 0.202 1.308 0.21 0.03 12.31 24.00 8.41 44.971 -- 53.4
14 R 11:10:02 AM 0:09:38 15.4 94.50 31.55 34.048 30.632 0.163 1.180 0.16 0.06 9.76 19.39 6.79 36.154 -- 53.6
15 L 11:20:15 AM 0:08:55 15.4 94.11 31.55 34.045 32.614 0.176 1.257 0.19 0.03 11.36 20.93 8.48 40.981 -- 51.1
Mean 15.1 63.01 31.04 33.371 30.009 0.183 0.794 0.09 0.01 6.87 13.29 4.80 25.067 0.000 49.5
Std Dev 0.2 22.84 9.86 9.979 9.205 0.035 0.852 0.09 0.09 7.56 14.70 5.26 27.665 0.000 13.2
COV 0.0 0.362 0.318 0.299 0.307 0.191 1.072 1.026 6.816 1.101 1.106 1.097 1.104 0.000 0.268
Exposure Time: 1:26:17
XXCONGRESO NACIONAL DE INGENIERÍA CIVIL
LIMA, PERÚ, ABRIL 2017
Como se observará se han realizado quince mediciones continuas en un periodo total de Una hora con
veintiséis minutos de exposición o de registro de información lo que indica un promedio por cada registro
de cinco minutos con cuarentaicuatro segundos.
Se debe observar que la tercera lectura no registra información de caudal, pero que aun así es tomada
dentro del promedio del registro total.
La cuarta y quinta lectura no cuenta con información de caudales en el fondo y en el medio por lo que sus
lecturas finales resultantes de caudales son negativas pero que aun así son tomadas dentro del promedio
del registro total.
MEDICIÓN ESTACIONARIA
La medición estacionaria se realizó sin el registro continuo del GPS conectado a la red satelital.
Las mediciones estacionarias se lograron implementar totalmente como sistema de medición, debido a la
facilidad del registro en cada estudio de aforamiento. La medición estacionaria presento las características
que a continuación se presentan.
Fotografía 3.- Ingeniero y dos operadores Fotografía 4.- Ingeniero en adquisición de información
Grafico Nª 2- Rangos del control de registro de parámetros del equipo de medición estacionaria
𝑹𝟐 = 𝟎, 𝟗𝟖𝟗𝟏 [2]
Grafico Nª 06-Re calibración de caudales y alturas para el rio Vilcanota Estación de Aforos del KM-105
80,000
50,000
40,000
30,000
20,000
10,000
0,000
0,0000 0,0500 0,1000 0,1500 0,2000 0,2500 0,3000 0,3500 0,4000 0,4500 0,5000
H (m.)
CONLUSIONES
Se realizaron ciento diecinueve aforos durante los años 2015, 2016 y 2017, ciento cuatro aforos
fueron realizados por el método de medición estacionaria y quince mediciones por el método de medición
continua.
XXCONGRESO NACIONAL DE INGENIERÍA CIVIL
LIMA, PERÚ, ABRIL 2017
Treinta i seis mediciones fueron realizador por el método de medición estacionaria con el ADCP-RS-M5,
Sesenta i ocho aforos fueron realizados por el método de medición estacionaria con el ADCP-RS-M9 y
quince mediciones continuas con el ADCP-RS-M9
El ADCP-RS-M9 es el equipo que presenta un mejor desempeño en los trabajos de generación de
información batimétrica y de aforos.
Los registros de tirantes, ancho del cauce, perfiles de velocidades puntuales, velocidades medias,
determinación parcial de caudales y determinación total del caudal es más exacto con el ADCP-RS-M9.
Se han establecido dos tipos de trabajos batimétricos y de aforamiento para los dos tipos de
equipos:
a) La Medición Continua y
b) La Medición Estacionaria
La medición continua es muy rápida y permitió realizar aproximadamente ocho mediciones en el
periodo en que se realizó una sola medición estacionaria, en el caso de la Estación Hidrométrica del KM
105, el tiempo promedio de cada estudio de aforamiento para la sección completa fue de tan solo 5
minutos con cuarentaicuatro segundos.
La medición estacionaria para la Estación Hidrométrica del KM 105 tarda aproximadamente un
promedio de treinta minutos.
A pesar de que la medición continua es muy rápida, el problema es que los registros suelen
alterarse por diferentes circunstancias, sobre todo porque el registro es continuo y no cesa de registrar
información tanto batimétrica como de aforamiento directo, como es el caso de que el bote sea el
hydroboat o el trimaran presenten trayectorias no rectas sino en curvas por la alta turbulencia que registra
el rio.
El bote del tipo trimarán es mucho más estable para el equipo del ADCP-RS, debido a que contrala
la alta turbulencia del rio.
Como se observa, existe una diferencia notable en las características de ambos equipos,
principalmente en la profundidad máxima de perfilacion, el sensor, los rangos de velocidad, la resolución
de la velocidad y la exactitud de medición de la velocidad.
RECOMENDACIONES
El uso de los ADCP-RS, es muy práctico y muy recomendable sobre para estudios de aforamiento
y batimétricos en cauces de ríos que presentan caudales medios por encima de los 100.0 m3/seg.
En el caso de estaciones hidrométricas, que se encuentran en valles profundos, se recomienda que
el método de registro de información con el ADCP-RS, sea por el método estacionario.
Si se ha de realizar la compilación de la sección batimétrica, se recomienda establecer un mínimo
de cuatro lecturas con secciones de ser posible cada 25.0 centímetros.
La medición estacionaria es muy recomendable, sobre todo para los estudios de calibración de
secciones batimétricas como de aforamiento, debido a que la información completa es segmentada en
secciones iguales, para el caso de secciones de más de 30.0 metros de ancho las secciones de 1.0 m. son
las más recomendadas, además que la recopilación de información se realiza para cada sección en un
promedio de 40 lecturas por sección, además que los tiempos de aforamiento son mucho más cortos.
La medición continua, después de ser compilada requiere de un análisis de los registros realizados,
para no desfasar la información real promedio y total.
BIBLIOGRAFIA
American Society of Civil Engineers (1994).“Sedimentation Engineering”. Mc Graw Hill. New York, U.S.A.
Bueno Galdo Jorge (1988). “Boundary Layer Theory”. editorial Purdue University. Indiana, U.S.A.
Dayly (1982). “Dinámica de los Fluídos”. editorial Trillas, México, Mexico.
Henderson (1966). “Open Channel Flow”. Mc Millan Series in Civil Engineering. London, U.K.
Loaiza S., Carlos (1990). “Método de Generación de Caudales”. Unsaac. Cusco, Perú.
Rocha Felices (2000). “Introducción a la Hidráulica Fluvial”. Uni. Lima, Peru.
Schroeder Wolfgang (1994). “Regularización y Control de Ríos”. Concytec. Piura, Perú.