MEMORIA DE CÁLCULO DE AFORO

LOCAL :
1.- UBICACIÓN DE BOTICA INKAFARMA
DIRECCION: CALLE AYACUCHO 224
DISTRITO: CABALLOCOCHA
PROVINCIA: RAMON CASTILLA
DEPARTAMENTO: LORETO

2.- MARCO LEGAL


* Reglamento Nacional de Edificaciones
Norma A.010 / Condiciones Generales de Diseño / CAPITULO X / Art. 59
Norma A.070 / Comercio / CAPITULO II / Art. 7
Norma A.050 / Salud / CAPITULO II / Art. 6 (PARA ALMACEN Y ADMINISTRACION)

3.- CÁLCULO DE AFORO

Para el CÁLCULO del aforo, procedemos a a utilizar los siguientes datos del proyecto:

AREA TOTAL 112.69 M2


AREA NETA 112.69 M2

Definido el tipo de edificacion del proyecto, se tiene que verificar segun el Art. 7, del CAP
la Norma A.070, el numero de personas de la edificacion comercial de acuerdo con la sigui
tabla:

AREA M2/PERSO N MAX. N MAX.


AMBIENTE
NETA NA PERSONAL Público

DISPENSACION / ZONA
27.88 2.80 3 7
PUBLICA

ALMACEN 68.90 30.00 3 -

ADMINISTRACION 1.20 10.00 1 -

CIRCULACION/ESCALE
12.24 - - -
RA/OTROS

SS.HH. 2.47 - - -

TOTALES 112.69 7 7

4.- DATOS ADICIONALES:


Area destinada a ZONA PUBLICA: 19.95 m2
Area destinada a personal: 7.93 m2
MEMORIA DE CÁLCULO DE TIEMPO DE EVACUACIÓN - INKAFARMA
LOCAL : 0
1.- MARCO TEÓRICO
NOMENC. DESCRIPCION VALORES
Ancho promedio de puertas
Tp Total Público 14
Np.s N. personas que pasan por una puerta en 1s. 3
Np N. de puertas 1
dh Distancia horizontal promedio
dv Distancia vertical promedio
Vh Velocidad Desplazamiento horizontal 2.00 m/s (NFPA)
Vv Velocidad Desplazamiento vertical 0.75 m/s (NFPA)
Te Tiempo de evacuacion ###
Td Tiempo de desplazamiento
Tdv Tiempo de desplazamiento vertical
TABLA1

Tdh Tiempo de desplazamiento horizontal


Ts Tiempo de salida

* 1.20 ml. de luz de puerta equivale a 2 personas/seg; es decir, 0.60m/persona


* Vh = 2.00 m/seg; tomando en cuenta la velocidad de caminata normal = 1.38m/seg
* Vv = 0.75 m/seg
* El tiempo de evacuacion estipulado en el RNE, Titulo III - XIV, relativo al tiempo de evacua
es de 3min a razon de 1persona/seg, ocupando 0.60m

Para el CÁLCULO de evacuacion, segun NFPA, se ha utilizado las siguientes formulas,


considerando la Tabla1.

𝑇𝑑ℎ=𝑑ℎ/𝑉ℎ ...(01) 𝑇𝑑�=𝑑�/𝑉� ...(02) 𝑇�=𝑇𝑝/


((𝑁𝑝.�∗𝑁𝑝)) ...(03)
𝑻�=𝑇𝑑ℎ+𝑇𝑑�+𝑇� ...(04)
2.- CÁLCULOS DE TIEMPO DE EVACUACIÓN
* Utilizando (01):
11.06 m
Tdh(Salida Personal)= = 5.53 seg
2.00 m/s
1.00 m
Tdh(Salida Público)= = 0.50 seg
2.00 m/s

* Utilizando (02):
24.23 m
Tdv(Salida Personal)= = 32.31 seg
0.75 m/s
7.11 m
Tdv(Salida Público)= = 9.48 seg
0.75 m/s
* Utilizando (03):
7
Ts(Salida Personal)= = 2.33 seg
( 3.00 x 1.00 )
7
Ts(Salida Público)= = 2.33 seg
Ts(Salida Público)= = 2.33 seg
( 3.00 x 1.00 )
* Utilizando (04):
Te(Salida Personal)= 5.53 + 32.31 + 2.33 = 40.17 seg
Te(Salida Público)= 0.50 + 9.48 + 2.33 = 12.31 seg

3.- ANÁLISIS DE RESULTADOS


Te(Salida Personal)= 40.17 seg < 3min (180seg) …OK
Te(Salida Público)= 12.31 seg < 3min (180seg) …OK
CALLE AYACUCHO 224
CABALLOCOCHA
RAMON CASTILLA
LORETO

mos a a utilizar los siguientes datos del proyecto:

royecto, se tiene que verificar segun el Art. 7, del CAP II de


onas de la edificacion comercial de acuerdo con la siguiente

AFORO
MAXIMO

14
ta la velocidad de caminata normal = 1.38m/seg

o en el RNE, Titulo III - XIV, relativo al tiempo de evacuacion


g, ocupando 0.60m

gun NFPA, se ha utilizado las siguientes formulas,